Aardverspreidingsweerstand

henkie
25 Apr, 2004 18:13

Hoe bereken ik de juiste aardverspreidingsweerstand waaraan mijn elektrische installatie moet voldoen?bij een aardlek 100 ohm, of 160 ohm?

Of bijv: bij een afzekering van; 16 ampere, 25 ampere, 35 ampere, 63 ampere?

Of is de aarding van het stroomleverend bedrijf voldoende,en hoe kan ik dat controleren?heeft dit ook te maken met een snelle en of een trage smeltpatroon?

Sjors
27 Apr, 2004 19:36

Bij een aardlek van 30 of 300 is het inderdaad max 167 ohm

de formule is 50Volt/stroom dus 16 A = 3,125 Ohm

Art 413.1.4.2 (toelichting)

Aan de volgende voorwaarde moet zijn voldaan:

RA x Ia ¡Ü 50V

waarin:

RA is de totale weerstand van de aardelektrode en de beschermingsleiding van de metalen gestellen;

Ia is de stroom die het beveiligingstoestel automatisch doet aanspreken.

Bij toepassing van aardlekschakelaars is Ia de toegekende aanspreekstroom van de aardlekschakelaar I¦¤n.

Om redenen van selectiviteit mogen tijdvertraagde aardlekschakelaars, bijvoorbeeld van het S-type, in serie worden gebruikt met algemene aardlekschakelaars. In distributiegroepen is om selectiviteit te verkrijgen voor aardlekschakelaars een aanspreektijd van ten hoogste 1 s toegelaten.

Als het beveiligingstoestel een overstroombeveiliging is, dan moet dit:

een toestel zijn met een inverse stroom-tijdkarakteristiek waarbij Ia de stroom is die binnen 5 s automatische uitschakeling veroorzaakt of

een toestel zijn met een niet-vertraagde uitschakelkarakteristiek waarbij Ia de kleinste stroom is die tot onmiddellijke uitschakeling leidt.